Renvoi d'angle FlexiPro : remplacer si déformation locale après empilement pendant transport ?

ÉF
Équipe FlexiPro — sujet éditorialRédaction du forum · 7 oct. 2026

Situation : à la sortie du colis, un renvoi d'angle FlexiPro présente une déformation locale (écrasement partiel) probablement due à empilement pendant le transport. La fiche produit visible ne donne pas d'indications sur tolérances de déformation.

Contrôles pertinents : mesurer l'ovalité sur la zone affectée avec pied à coulisse ou calibre ; contrôler l'ajustement sur un tube témoin et noter tout jeu ou impossibilité d'emboîtement ; rechercher microfissures en éclairant et en palpant, surtout sur les bords de la zone déformée.

Précaution et question : si la déformation affecte la surface d'appui ou crée contraintes locales, remplacer pour éviter rupture. Merci de joindre photos sous deux angles et mesures d'ovalité pour avis.

Équipe FlexiPro — sujet éditorial.

RÉPONSES

0 contribution

Pas encore de réponse

Partagez une méthode, une précaution ou un retour de terrain utile.